Добавлено: Ср Фев 16, 2011 15:54 |
|
|
Владимир Мебельщик писал(а): | А я поступаю проще Ставлю мощный варистор на 400 В после автомата (ампер на 16) - узо срабатывает... |
Варистор между чем и чем? Я знаю, варистор в диагональ УЗО ставят, чтобы спровоцировать его срабатывание при скачке. Но причём тут автомат на 16А. И вот это не понятно:
Владимир Мебельщик писал(а): | ... и напряжение в сети при скачке падает вдвое ниже номинала (обычно без просадки это 300-310 В), затем постепенно выравнивается. |
Но УЗО с варистором всё-таки не самое лучшее решение. УЗО в связке с варистором может срабатывать и по своему прямому назначению, а не только при скачке. Сработало, а из-за чего непонятно. Я, например, дома вообще УЗО не могу поставить из-за особенностей нагрузки, срабатывает не по делу.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кексик писал(а): |
По работе я устанавливал разные реле защиты разных фирм: ресанта, ABB, LEGRAND, выбрал V-270 за быстродействие. Одну крупную КАМПАНИЮ в НОВОСИБИРСКЕ V-270 уже спасло. |
Понятно, спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир Мебельщик
бойкий папа
На сайте с 06.04.10 Сообщения: 346 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 22:07 |
|
|
Варистор 370-400 В из расчёта амплитудного значения в сети (оно около 300-310 В) на ток до 16 А (короче - мощный) стоит между выходными фазой и нулём обычного пакетника - т.е. паралельно нагрузке (без земли). Так понятнее? По сути это аналог газового грозоразрядника, только полупроводниковый. Дёшево и сердито! Важный параметр варистора - джоули рассеиваемой мощности, т.е. то что он в КЗ может выдержать. Часто эти самые джоули подменяют диаметром в миллиметрах. Чем больше, тем лучше! Какое соответствие между этими мм и максимальным током - я не знаю. В БП часто ставят 14 мм диаметр, это где-то на 3 А предохранитель.
Цитата: | Я, например, дома вообще УЗО не могу поставить из-за особенностей нагрузки, срабатывает не по делу. |
А что за нагрузка? Вы там не трансформаторы Тесла пытаете часом? _________________ Изготовление корпусной мебели на заказ: стильно, качественно, надёжно, доступно. т. 8-905-959-41-29 framenn@ya.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
морпех
Ясельки
На сайте с 15.02.11 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 17:48 |
|
|
Владимир Мебельщик писал(а): | Варистор 370-400 В из расчёта амплитудного значения в сети (оно около 300-310 В) на ток до 16 А (короче - мощный) стоит между выходными фазой и нулём обычного пакетника - т.е. паралельно нагрузке (без земли). Так понятнее? По сути это аналог газового грозоразрядника, только полупроводниковый. Дёшево и сердито! Важный параметр варистора - джоули рассеиваемой мощности, т.е. то что он в КЗ может выдержать. Часто эти самые джоули подменяют диаметром в миллиметрах. Чем больше, тем лучше! Какое соответствие между этими мм и максимальным током - я не знаю. В БП часто ставят 14 мм диаметр, это где-то на 3 А предохранитель. |
Понял, но это схема защиты от иголок, т.е. от коротких всплесков напряжения. При длительном подскоке, напр. при отгорании нуля ток через варистор может идти недостаточный для срабатывания автомата, ведь 380 придут через нагрузку соседа. Установится ток в несколько ампер действующих, пакетник не сработает а варистор испарится. Лучше уж тогда УЗО с варистором.
Владимир Мебельщик писал(а): |
А что за нагрузка? Вы там не трансформаторы Тесла пытаете часом? |
Комп никак не дружится с тв-антенной, антенна коллективная. УЗО 30-ка. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир Мебельщик
бойкий папа
На сайте с 06.04.10 Сообщения: 346 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 1:20 |
|
|
Можно поставить и с УЗО. Они как правило рассчитаны на отключение, если разница токов в фазовом и нулевом проводе больше 30 мА. Тогда ставим варистор одним концом после УЗО на фазовом проводе, а вторым до УЗО на нулевом – та же диагональ. Или с фазы (после УЗО) на землю В общем, надо обеспечить разность токов в каналах УЗО при перенапряжении.
Спорить не буду, не знаю, какое время варистор может держать (рассеивать) заявленную мощность. Но знаю, что их используют не только для защиты от "иголок", но и для того, чтобы сдерживать перенапряжения до тех пор, пока не выгорит плавкий предохранитель, а это могут быть десятки и сотни миллисекунд.
Опишите подробности Вашего подключения антенны? Пока ничего не понял…
Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды:
морпех
Видишь, какая ситуёвина получается – ведь неизвестно же сколько от соседа придёт? Зависит от кол-ва его включенных потребителей. Если у него обогреватель на 10 кВт, а у тебя один только ДВД-плеер, тогда ты одназначно в проигрыше! Или наоборот… если наоборот, ДВД выгорит у соседа И 380 В – это действующее трёхфазного, амплитудное там порядка 420-440 получается между фазами, сдвинутыми относительно друг друга на 120 град. (ведь, если не ошибаюсь – на дом все три заходят, а уж потом делятся по стоякам, подъездам, дворам и т.д.?) На моей практике нули не отпадали, но я уже дважды заикался, чтобы у меня в щитке электрики ноль переразвели, а то мы с соседкой от разных фаз запитаны, а ноль один и уходит он на общий провод через хиленькую клемму, так что вышеописанная ситуация у меня в квартире вполне возможна! В том случае, если точка, где соединяются наши нули, отваливается от центрального нулевого провода. Тогда фаза №1 приходит к ней в квартиру проходит через её потребитель возвращается по нулевому проводу в щиток, а - не дай Бог! - там нуль оторван!!! Тогда ток пошел по нулевому проводу в мою квартиру, прошелся по моим потребителям и вышел через фазу №2 – отсюда имеем разность фаз №1 и №2 380В. И то как они поделятся между двумя квартирами - зависит от потребителей, как в гирлянде Условно - если лампочки одинаковые, всем достанется поровну, если поставить одну более мощную, то из-за ее малого сопротивления, на ней падение напряжение будет меньше и менее мощные лампы могут погореть!
Однако мы увлеклись В нашей ликвидации безграмотности эти тьму-таракани врядли помогут..._________________ Изготовление корпусной мебели на заказ: стильно, качественно, надёжно, доступно. т. 8-905-959-41-29 framenn@ya.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
морпех
Ясельки
На сайте с 15.02.11 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 14:22 |
|
|
Владимир Мебельщик писал(а): |
Опишите подробности Вашего подключения антенны? Пока ничего не понял…
|
Есть комп, в нём плата тв-тюнера. Вставляю гнездо тв-антенны в гнездо тюнера - срабатывает УЗО. Иногда сразу, иногда не сразу, но срабатывает. Компьютер не причём. Причина в том, что по антенному кабелю приходит от коллективного усилителя небольшой ток и через емкостной фильтр компа попадает в сеть 220. Для УЗО на 30ма этого достаточно.
Ещё гораздо реже, но бывает - УЗО срабатывает от посудомоечной машины. Строго в тот момент, когда та сливает грязную воду. Видимо по струе воды с машинки уходит некоторый ток в канализацию и в землю.
Короче, выбросил я УЗО.
Владимир Мебельщик, спасибо за теорию отгорания нуля, во всём согласен (правда, к сожалению эта тема мне уже знакома ) |
|
Вернуться к началу |
|
|
elvirahka
Ясельки
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 9
|
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 15:45 |
|
|
Приветствую всех!
Уважаемые электрики, проконсультируйте, пожалуйста. Очень срочно нужно!!!!
1. Нужно ли в квартире ставить УЗО кроме ванной комнаты (там будет теплый пол, стиралка, титан).
Загородный дом 3 этажный, на 6 хозяев, новострой, кабель до дома от столба висит в воздухе. Отопление и гор. вода от эл. бойлеров в каждой квартире.
2. Вчера электрики сделали разводку, включили свет, бойлер - все погасло во всем доме через мин.10, общий рубильник включили - через 5 мин погасло. Опять включили, но без нашего бойлера - погасло через 20 мин. Что делать? У электриков выходные, работу еще не сдали. Говорят, кабель временный, нагрузку не выдерживает. Как это доказать? Другие говорят- до вашего ремонта ниче не гасло!
Не хочется портить отношения с соседями, да и еще там не живет никто. Квартиру разморозить тоже нельзя. В чем может быть дело? Как быть дальше с электриками?
Темку прочитала всю, но мало смыслю в эл-ке. Реле защиты, наверно, брать надо. Оно в одну коробку с автоматами и УЗО ставится? (уже установлена коробка).
Очень жду ответа. _________________ |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир Мебельщик
бойкий папа
На сайте с 06.04.10 Сообщения: 346 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 23:26 |
|
|
морпех
Заземлите комп. В противном случае, на корпусе компа всегда будет присутствовать потенциал 110в.
elvirahka
Не зная деталей, сложно судить о причинах. В любом случае необходимо экспертное мнение инженерного руководства электриков._________________ Изготовление корпусной мебели на заказ: стильно, качественно, надёжно, доступно. т. 8-905-959-41-29 framenn@ya.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
Кексик
Первый класс вторая четверть
На сайте с 09.02.10 Сообщения: 933 В дневниках: 1 Откуда: Пл.Калинина
|
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 23:36 |
|
|
Владимир Мебельщик
Зачем так заморачиваться в 2011 году живём, есть же: реле защиты, ограничитель импульсных перенапряжений ОПС, расцепители и т.д, которые устанавливаются вместе с автоматами на DIN-рейка всё надёжно чинно аккуратно.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
elvirahka
На розеточные группы обязательно дифференциальные автоматы, тёплый пол лучше на отдельный автомат, не знаю, как вам сделали, если освещение с розетками на одном автомате лучше тоже разделить. А вообще нужен индивидуальный подход, кому та надо отдельную группу через бесперебойник на компютер, кому та чтоб на кухне все одновременно работало. Сколько киловатт потребляет ваш бойлер? Сколько выделена киловатт на вашу квартиру? Какой вводной автомат стоит? Реле защиты ставьте обязательно, ставится с автоматами в эл,щите._________________
Услуги электромонтажника - 8-913-207-29-08 Евгений |
|
Вернуться к началу |
|
|
Владимир Мебельщик
бойкий папа
На сайте с 06.04.10 Сообщения: 346 Откуда: Новосибирск
|
|
Вернуться к началу |
|
|
elvirahka
Ясельки
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 9
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кексик
Первый класс вторая четверть
На сайте с 09.02.10 Сообщения: 933 В дневниках: 1 Откуда: Пл.Калинина
|
|
Вернуться к началу |
|
|
elvirahka
Ясельки
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 9
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кексик
Первый класс вторая четверть
На сайте с 09.02.10 Сообщения: 933 В дневниках: 1 Откуда: Пл.Калинина
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|