Puf&Pufochka
уверенный папа

На сайте с 08.10.09 Сообщения: 778 Откуда: Барнаул (мкр.Радужный)
|
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
ДикийОбраз
уверенный папа

На сайте с 31.03.11 Сообщения: 624 Откуда: Кольцово
|
 Добавлено: Ср Фев 08, 2012 17:22 |
|
|
Puf&Pufochka писал(а): | А мы про что?
Про фундаменты уже много написано. Только когда дело доходит до расчетов никто толком алгоритм расчета не приводит. |
Алгоритм? Да пожалуйта! Для свайных фундамнтов
1.Выполняется оценка инженерно-геологических условий (определяется слой грунта, в который наиболее рационально заглубить острие сваи)
2.Определяется тип и размер сваи
3.Определяется несущая способность сваи (расчетная нагрузка, допустимая на сваю)либо расчетом с использованием таблиц, либо по испытаниям.
4.Определяется необходимое количество свай.
5.Производится размещение свай в плане и конструирование ростверка.
6.Проводится проверка давления, приходящегося на одну сваю. При несоблюдении данного условия производится перерасчет свайного фундамента, а при выполнении условия п.6 переходят к выполнению п. 7.
7.Определяется осадка свайного фундамента. |
|
⮝ наверх ⮝ |
Благодарностей:
(1) |
|
|
|
Papa Nikita
опытный папа

На сайте с 04.02.09 Сообщения: 1730 В дневниках: 1 Откуда: Нск
|
 Добавлено: Ср Фев 08, 2012 23:28 |
|
|
ДикийОбраз
только если все по теорие делать, то фундамент золотым быдет что-то я ни разу не видел чтоб нагрузку на сваю проверяли, тем более в частном домостроении, да и на стройке тоже.... максимум геоизыскание с определением несущей способности грунта и площадь опоры здания на грунт..._________________ Металлочерепица, профнастил, нестандартные доборные элементы, сайдинг.
Кровельные работы, деревянные фермы МЗП до 11метров
Строительство Каркасник, Брус, Сибит, Кирпич, Керамика
Любой крепеж по оптовым ценам
ЛС или 8-913-001-22-78
|
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
Puf&Pufochka
уверенный папа

На сайте с 08.10.09 Сообщения: 778 Откуда: Барнаул (мкр.Радужный)
|
 Добавлено: Чт Фев 09, 2012 13:12 |
|
|
2: Дикообраз.
Вот в чем весь секрет - в зависимости от опыта некоторые застройщики считают фундаменты
по их собственным алгоритмам, учитывающим особенности строений и климматические условия региона.
В инете набрав ключевую фразу "пример расчета (тип) фундамента" получаешь в общем-то
существенно отличающиеся методики, не такие как в учебниках.
Наш регион приравнивается к регионам с большой глубиной промерзания и степенью пучинистости грунтов. Глубина промерзания по регионам см. http://allcalc.ru/node/500
Некоторые застройщики не считают нагрузоустойчивость ленточных фундаментов для частного сектора вообще, мотивируя это тем, что для глубины промерзания порядка 2м и мягкого суглинка ленточный фундамент должен заглубляться в землю минимум на 0,7м + порядка 0,5м сверху (ширина опирания 0,5-0,6м) .
С учетом монолитности, на таком фундаменте без проблем устоит любой каменный дом. Другие склоняют заказчиков к устройству отапливаемых подвальных и цокольных помещений, т.к. действие "пучения" на дом в таких случаях самое минимальное.
Вот, к стати, пример алгоритма расчета фундамента на буронабивных сваях образца лохматого года http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/485539/rekomendatsii_po_proektirovaniyu_i_ustroistvu_svainykh_fundamentov_na_puchi.pdf
Но желания обсчитывать фудамент по этому алгоритму не возникает... т.к. многое мне как непрошаренному специалисту не ведомо.
А когда на практике получается что при бурении скважин под сваи на одном участке в разных точках слой твердой глины начинается при разбросе глубин в 1,5м - тихо офигеваешь..._________________ Если хочешь получить максимум — требуй невозможное! |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
ДикийОбраз
уверенный папа

На сайте с 31.03.11 Сообщения: 624 Откуда: Кольцово
|
 Добавлено: Пт Фев 10, 2012 2:06 |
|
|
Papa Nikita писал(а): | ДикийОбраз
что-то я ни разу не видел чтоб нагрузку на сваю проверяли, тем более в частном домостроении |
Не видел - не значит что этого не бывает. Я видел. В "большом" строительстве испытание свай - это фактически главный метод определения их несущей способности. Но для индивидуального строительства вполне хватит и расчета по формулам.
Papa Nikita писал(а): | ДикийОбраз
только если все по теорие делать, то фундамент золотым быдет |
Все семь пунктов - это элементарная, рутинная работа для среднестатистического проектировщика.
Papa Nikita писал(а): | максимум геоизыскание с определением несущей способности грунта и площадь опоры здания на грунт... |
При геоизысканиях не определяется несущая способность грунта и площадь опоры, а даются только характеристики грунтов и картина их распределения в основании. Уже на основании данных изысканий следует производить расчеты - последовательно по каждому из семи пунктов. |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
Papa Nikita
опытный папа

На сайте с 04.02.09 Сообщения: 1730 В дневниках: 1 Откуда: Нск
|
 Добавлено: Пт Фев 10, 2012 8:30 |
|
|
ДикийОбраз
да я понимаю, что проектировщикам тоже кушать хочется.... но вся ваша теория"по книжке" не целесообразна для малоэтажного строительства.... и я сомневаюсь, что она кому-то будет полезна... зачем забивать голову специализированными терминами, если для этого есть специально обученные люди..._________________ Металлочерепица, профнастил, нестандартные доборные элементы, сайдинг.
Кровельные работы, деревянные фермы МЗП до 11метров
Строительство Каркасник, Брус, Сибит, Кирпич, Керамика
Любой крепеж по оптовым ценам
ЛС или 8-913-001-22-78
|
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
ДикийОбраз
уверенный папа

На сайте с 31.03.11 Сообщения: 624 Откуда: Кольцово
|
 Добавлено: Пт Фев 10, 2012 11:14 |
|
|
Papa Nikita писал(а): | ДикийОбраз
да я понимаю, что проектировщикам тоже кушать хочется.... но вся ваша теория"по книжке" не целесообразна для малоэтажного строительства.... и я сомневаюсь, что она кому-то будет полезна... зачем забивать голову специализированными терминами, если для этого есть специально обученные люди... |
Цена вопроса - 25 тыров геология, 15 - проектировщику. Плюс-минус. Это пусть каждый сам для себя решает - либо перебухать материал, либо рисковать кровными миллионами ради экономии 40 тысяч. Примеров аварий малоэтажных зданий и ограничения их работоспособности по причине выполнения фундаментов не "по книжке" достаточно.
![]() |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
Puf&Pufochka
уверенный папа

На сайте с 08.10.09 Сообщения: 778 Откуда: Барнаул (мкр.Радужный)
|
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
Sollsvet
Студент

На сайте с 15.06.09 Сообщения: 1928 В дневниках: 2 Откуда: Октябрьский район
|
 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 10:20 |
|
|
КираСтасямбовна писал(а): | edward
Дробрый день!
Не являясь строителями, но имея землю и огромное, безграничное желание весной планируем начать строительство собственного, будующего дома, и по этому поводу есть несколько вопросов.
1. Фундамент. По фундаменту определились, что он будет свайно-ростверковый, хотим узнать какой диаметр свай, сколько арматуры на одну сваю, при том, что глубина сваи 2.5 метра, и интересно какое колличество свай необходимо на весь фундамент, с учетом несущей стены?
Как определяется высота ростверка?, с шириной понятно. Сколько арматуры?, какой диаметр, советуют от 10-14!!
2. Теперь про стены. Дом будет из кирпича 10200 на 8000, два этажа, потолки 3 метра второй этаж мансардный, перекрытия жб., толщина стены (полтора кирпича, утеплитель 10 см, и облицовочный кирпич в половину), утеплитель очень теплый, так как он используется при изготовлении сендвич-панелей. На заводе по изготовлению сендвич-панелей, где я работаю, в инженерно-проекторском отделе, мне посчитали, что данный утеплитель толшиной в 10 см, эквивалентен кирпичной кладке в 1 метр. И как вы думаете, не будет ли холодно с такими стенами?, а то добавим еще 10 см утеплителя.
Буду рад помощи, в виде совета!!! |
"от фонаря", не зная свойств грунта не могу сказать ничего про фундаменты. Нужна геология и расчеты
По стенам - для определения толщины утеплителя делается теплотехнический расчет стены. Есть СНиП, там вся информация и пример расчета есть http://www.stroyka74.ru/docs/snip-23-02-2003/
Пример расчета проектного значения показателя приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждений.
Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определялись в зависимости от количества и материалов слоев по формулам (6 - 8) СНиП 23-02-2003. При этом коэффициенты теплопроводности lА, Вт/(м×°С), используемых материалов для условий эксплуатации А:
-ЦСП (плотностью r0 = 1800 кг/м3), lА=0,6 Вт/(м×°С);
-ГКЛ (плотностью r0 = 1800 кг/м3), lА=0,6 Вт/(м×°С);
-Минераловатные плиты Rockwool марки Лайт Баттс (плотностью r0 = 170 кг/м3), lА=0,041Вт/(м×°С);
-Пенофол (плотностью r0 = 40 кг/м3), lА=0,025 Вт/(м×°С);
Наружные стены.
Выполнены из сборных многослойных панелей заводского изготовления.
1-й слой (внутренний): ГКЛ, толщина 12 мм,
2-й слой: ЦСП, толщина 12мм,
3-й слой: Минераловатные плиты Rockwool марки Лайт Баттс, толщиной 250 мм,
4-й слой: ЦСП, толщина 12 мм,
Сопротивление теплопередаче этой стены равно:
R0 = 1/8,7 + 0,012/0,6+0,25/0,041+0,012/0,6+0,012/0,6 + 1/23 = 6,316 м2×°С/Вт.
Поскольку стены здания имеют разнородную многослойную структуру, то при наличии оконных проемов, образующих в стенах оконные откосы, коэффициент теплотехнической однородности наружных стен принят r = 0,75.
Тогда приведенное сопротивление теплопередаче:
R0 = 6,316*0,75 = 4,737 м2×°С/Вт._________________ Выполню архитектурные проекты. Коттеджи, дома, дачи, бани. Недорого, быстро.
 |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
edward
Ключик золотой 2011

На сайте с 21.01.11 Сообщения: 3002 В дневниках: 128 Откуда: пос.Ключевое
|
 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 10:26 |
|
|
Sollsvet
Ваш "Пример расчета проектного значения показателя приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждений." познавателен, но вот на вопрос КираСтасямбовна я ответа в вашем посте не увидел... |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
Sollsvet
Студент

На сайте с 15.06.09 Сообщения: 1928 В дневниках: 2 Откуда: Октябрьский район
|
 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 10:40 |
|
|
edward
Для того, чтобы определить толщину утеплителя, нужно знать толщины и состав стен. Считаем коэффициент теплопередачи R0. Если его значение окажется меньше значения по СНиПу, то толщину утеплителя нужно добавить. И добавлять до тех пор, пока значение R0 не превысит нормативное (нормативное значение смотреть в СНиПе, ссылку на него я дала выше)
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Чтобы было понятнее, поясню из формулы:
R0 = 1/8,7 + 0,012/0,6+0,25/0,041+0,012/0,6+0,012/0,6 + 1/23 = 6,316 м2×°С/Вт.
Значения 1/8,7 и 1/23 - подставляете без изменений. Далее идут дроби, например 0,012/0,6,
где 0,012 - это толщина слоя (в примере - 1-й слой из ГКЛ)
0,6 - это lА, коэффициент теплопроводности. Его значение для разных материалов разное, смотрите таблицы теплопроводности материалов. А можете просто загуглить (например "теплопроводность кирпича", если кирпич нужен)_________________ Выполню архитектурные проекты. Коттеджи, дома, дачи, бани. Недорого, быстро.
 |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
mikez
бойкий папа

На сайте с 06.03.06 Сообщения: 402 В дневниках: 2 Откуда: Новосибирск
|
 Добавлено: Пт Фев 17, 2012 12:31 |
|
|
Цитата: | 1. Фундамент. По фундаменту определились, что он будет свайно-ростверковый, хотим узнать какой диаметр свай, сколько арматуры на одну сваю, при том, что глубина сваи 2.5 метра, и интересно какое колличество свай необходимо на весь фундамент, с учетом несущей стены?
|
По ТИСЕ диаметр свай 25 см и 4 прутка арматуры на сваю.
Количество свай определяется исходя из веса дома (посчитать самим на основе примерных справочных данных), несущей способности грунта на глубине заложения подошвы сваи (справочные данные - взять "с запасом") и площадью этой самой подошвы.
Под внутреннюю несущую стену шаг свай сокращается на 10-15% |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
Юльджан
Подготовишка

На сайте с 06.09.10 Сообщения: 309
|
 Добавлено: Пт Фев 17, 2012 13:59 |
|
|
интересно, почитаю еще раз. |
|
⮝ наверх ⮝ |
|
|
ДикийОбраз
уверенный папа

На сайте с 31.03.11 Сообщения: 624 Откуда: Кольцово
|
 Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:44 |
|
|
Puf&Pufochka писал(а): | Второй вариант - ошибка не только в фундаменте...
Это ошибка в принципе. Т.к. кладка выполнена от уровня земли и понятие "0" в сочетании с цокольным этажом просто потеряно. Окна цокольного этажа послужили приточными отверстиями для паводковых вод. Скорее всего подвал простоял с водой один сезон...
В стране непуганных идиотов вероятно не знали о гидроизоляции. |
Нет, ошибка - исключительно из-за проблем с основанием и неверно принятым решением по фундаменту. Об этом говорит характер разрушения. Разрушение от замачивания кладки выглядит совершенно по-другому. |
|